举例说明PLC与触摸屏通讯故障处理方法

龙八国际娱乐pt老虎机

PLC和触摸屏通信故障排除方法的一个例子

1,威凌通触摸屏与西门子PLC通讯不上,总是提示PLC不响应,如何设置呢?

解决方案的想法:

你设置相同的波特率,相同的位数,相同的停止位,站号不能相同,也就是说,plc和触摸屏地址不能相同,然后判断通讯线是否很正常.

2.如何通过程序判断触摸屏和PLC通讯的故障?

解决方案的想法:

通常的方法是使用心跳检测来定义bool。 HMI固定频率设定点。 PLC在接收到ON信号后重置该点。如果在一定时间内没有接收到该点为ON的信号,例如,在5秒内,则认为该信号被中断。

PLC将存储器时钟字节传递给屏幕,屏幕使用脚本将该字节的值分配给另一个PLC中的地址。然后,plc确定返回的字节是否具有相同的扫描周期。如果相同则表示通信中断。

例如,请看图片,步骤如下:

1.在PLC中建立DB1数据块,有两个开关“PLC二次开关”和“人机响应开关”;

2.将这两个变量连接到人机变量中;

3.在属性中添加“反向位”----事件----人机“PLC第二开关”变量的值变化,使“人机响应开关”变量随“PLC秒”变化切换“改变。

4.在PLC程序块中编程,让“PLC二次开关”每0.5秒反转一次,然后使用TON延迟命令让“人机响应开关”在1秒内输出无人机通讯故障,因为人机通信异常后,“人机响应开关”将不再变化。

60f7876a13b844ea8a0f70fd344c0c79.jpeg

1. plc参数是否与项目一致?

2.通信线路是否按照接线图的接线图进行接线

3.连接到屏幕时,项目中的COM端口是否设置正确?

4,参数和行确认OK,在这种情况下,查看plc程序或plc地址是否有问题。

方法:

首先确定参数:

1.将PLC测试与PLC编程软件连接,以查看PLC的参数。项目中设置的参数与测试的参数一致。

2,在线模拟:用我们的组态软件,用PLC自带的通讯电缆和电脑连接,在线模拟,看项目是否正在进行通讯。您可以使用数字输入组件或开关来操作它。在模拟器关闭后查看模拟前的操作是否关闭,以及是否直接提示NC。 (NC和以前的操作没有写下来,不可用)

测试线:

使用万用表根据接线图的引脚定义测试接线。

一:触摸屏的参数。看一下触摸屏的参数设置。

有几个参数需要特别注意:

1:通讯端口设置---务必确认PLC的COM1端口或COM2端口是否连接了触摸屏

2:设备类型---这是最重要的。如果未选择协议,则无需再说其他任何内容

3:连接方式--- PLC和触摸屏连接,确认好东西RS485,或RS232C

4:接口参数和PLC站号---必须与PLC中的设置一致。

第二:如果设置了参数确认,则检查线路问题。

确认RS485,RS232C正确,触摸屏不同于各种PLC接线。这可以参考尺寸控制(plc和触摸屏通信线路连接帮助文档)来查看,这是解决通信问题的基本方法。

接下来,教你如何规避触摸屏问题 - 在线模拟。当通信未开启时,一些客户会猜测它可能是触摸屏问题或接口问题。在线模拟是绕过触摸屏并通过PLC直接连接到计算机。

具体做法:

1:PLC和计算机应通过RS232连接。有些PLC有RS232接口,有些没有,没有人可以通过适配器连接到电脑。

2:创建一个简单的项目。放两个组件,一个值显示,一个值输入。地址设置PLC中的地址。

3:工程参数设置必须与PLC中的设置相同。

4:单击在线模拟功能

看看更多